Терморегулятор Р 27.1000

 

 

Основные технические характеристики:

             Интервал индицируемых значений температур для ХА .  .  .  .  .  . 0 … + 1200°С

             Интервал индицируемых значений температур для ХК .  .  .  .  .  . 0 … + 600°С

              Интервал регулируемых темпера­тур .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  . .  .  .  .  . 0 … + 1200°С

              Разрешающая способность .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   1°С

              Тип термопары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .   ХА или ХК

              Максимальная разность температур

              между включением и выключением    .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .   255°С

              Основная приведенная погрешность измерений

              не более.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,1%

              Максимальный коммутируемый ток   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .   1А

              Напряжение питания    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    ~190 … 240В ( 50 Гц )

              Потребляемая мощность    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .   5 Вт.

              Рабочий интервал тем­ператур   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .   0 … + 50°С

 

                                                         Краткое описание.

        Терморегулятор Р 27.1000 предназначен для двухпозиционного автоматического регулирования температуры. В качестве датчика температуры используется термопара хромель-алюмель или хромель-капель.

  Линия связи прибора с контролируемым объектом двухпроводная. Длина линии связи может достигать 20 м.

 

                              Подготовка и порядок работы с терморегулятором.

      Установить терморегулятор на рабочее место. Подключить термопару  ХА или ХК как   показано на рис. 3. Включить терморегулятор и нагреть конец термопары, если показания начали уменьшаться, нужно поменять местами концы подключения к терморегулятору. Подключить нагрузку к релейному  выходу. Контакты реле регулятора могут коммутировать ток до 1 Ампера. Если нагрузка превышает 1 Ампер необходимо установить дополнительный пускатель или симмисторный блок. После включения прибора в сеть на индикаторе высвечивается текущая температура. Для контроля заданной температуры служит кнопка. "индикация температуры". При её нажатии и удержании высвечивается заданная температура. Для изменения и её значения необходимо нажать кнопку  "индикация температуры" и удерживая её кнопками "больше" или "меньше"; выставить необходимое значение. При удержании кнопки "больше" или  "меньше" более двух секунд температура начинает меняться быстрее. Для контроля  дифференциала температуры (разности температуры между включением и  выключением) необходимо, одновременно нажать кнопки "больше" и  "меньше". На индикаторе высветится символ “Н” и  установленное ранее значение. После чего кнопками "больше" или  "меньше" устанавливают требуемое значение. Для возврата в режим измерения нажмите кнопку “индикации температуры”.

 

                             Переключение терморегулятора на термопару хромель-капель.

      Терморегулятор изначально установлен на датчик температуры хромель-алюмель. Для того чтобы переключить на хромель-капель необходимо, раскрутить корпус прибора и снять перемычку №1 (рис.2.)

 

                                                          Юстировка терморегулятора.  

  Для юстировки терморегулятора необходимо:  

1) отключить прибор от сети;

2) замкнуть выводы, к которым подключается термопара перемычкой (выводы 1,2 рис.3);

3) открутить винт, стягивающий две половины корпуса;

4) снять верхнюю крышку;

5) установить юстировочную перемычку №2 на два штырька, как показано на рис.2.

6)включить прибор в сеть;

7) удерживая кнопку “индикация температуры”, кнопками "больше" или  "меньше" установить на индикаторе прибора температуру окружающей среды;

8)         разомкнуть выводы, к которым подключается термопара (выводы 1,2 рис.3);

9)         подать на эти выводы, соблюдая полярность, опорное напряжение. (Опорное напряжение вычисляется по формуле Uo = 39,2mV - 0,0392 * Тс

где Uoопорное  напряжение, а Тстемпература окружающей среды. Например температура окружающей среды 20° С значит 39,2mV-0,0392*20° С=38,416mV );

10)     кнопками  "больше" и  "меньше" установить показание индикатора 1000.(если нет опорного напряжения, то можно подключить термопару хромель-алюмель и поместить её в кипящую воду. Кнопками "больше" или  "меньше" установить показание индикатора 100. Если в наличии нет термопары хромель-алюмель, а  имеется термопара хромель-капель то необходимо снять  перемычку №1 подключить термопару хромель-капель, поместить её в кипящую воду и также кнопками  "больше" или  "меньше" установить показание индикатора 100.);

11)  выключить терморегулятор;

12)  снять перемычку №2;

13)  снять перемычку №1 (если в качестве датчика будет использоваться термопара хромель-капель);

14)  закрыть прибор.

    На этом юстировку можно считать законченой

 